深圳市科曼实验室工程有限公司2025-07-02
生物实验室通风系统设计需兼顾 “有效排风、精细控压、节能稳定” 三大目标。重心区域如生物安全柜、无菌操作台上方需设置单独排风管道,排风速度不低于 0.5m/s,确保实验产生的气溶胶及时排出,不扩散至室内。全室通风采用 “上送下排” 模式,送风口位于天花板,排风口设于地面近墙角处,形成定向气流,减少涡流。对于 P2 及以上等级实验室,需设置单独的空调系统,与非实验区完全隔离,且排风需经高效过滤器(HEPA)处理后再排放,避免污染室外环境。此外,通风系统应配备变频风机,可根据实验需求调节风量,同时设置压力传感器,实时监控各区压差(如洁净区正压、污染区负压),确保相邻区域压差不小于 5Pa,防止污染物逆向扩散。