上海大载机电有限公司2025-04-08
调试需通过控制器(如丹佛斯AK-CC550)或**软件完成,步骤如下:
初始化设置:
连接控制器,确认阀的型号和步数范围(如0-500步)。
设置制冷剂类型和系统参数(蒸发温度、过热度等)。
校准零点:
手动将阀关闭(0步),确保无泄漏。
自动调节:
启动系统,控制器根据传感器数据自动调整开度,目标过热度通常设为5-8K。
手动微调:
若系统不稳定,可逐步增减步数观察效果(如每次±10步)。
注意事项:
调试前需确保系统抽真空并充注适量制冷剂。
避免阀体长时间全开或全闭,防止电机过热。
本回答由 上海大载机电有限公司 提供
上海大载机电有限公司
联系人: 姚英利
手 机: 18221569131