正确的安装对TXV的性能至关重要,以下是关键步骤和注意事项:
安装步骤
选择合适位置:
阀体应垂直安装(感温包朝上或水平),避免倾斜导致控制异常。
尽量靠近蒸发器,减少压力损失。
感温包固定:
必须紧密贴合蒸发器出口管路(清洁表面,使用**卡箍)。
避免安装在管路底部(液态制冷剂影响读数)。
焊接与检漏:
使用氮气保护焊接,防止氧化杂质进入阀体。
完成后进行保压检漏(推荐24小时氮气测试)。
系统抽真空:
确保系统真空度≤500μm,避免水分和空气影响阀性能。
常见错误
? 感温包未固定牢固 → 导致控制失灵。
? 阀体倒装 → 影响膜片运动,降低灵敏度。
? 焊接过热 → 损坏内部密封材料。
调试建议
初始过热度通常设为4-6K,可通过调节阀杆(如有)微调。