首先通过测量铁芯接地电流等方法确定故障点。若为外部金属异物引起的多点接地,可在停电后清掉异物。若为铁芯内部绝缘损坏导致的多点接地,可采用电容放电冲击法等方法尝试消除接地点。若无法自行处理,应联系专业人员进行检修,必要时更换铁芯绝缘部件。