设置原则:1)高压切断2.3MPa(R404A);2)低压切断0.1MPa;3)油压差?;?.15MPa;4)延时3-5秒;5)带手动复位。需满足:1)抗振动30g;2)IP66防护;3)DNV认证;4)温度补偿-30℃~70℃。