上海大载机电有限公司2025-04-05
一、?;つJ降亩ㄒ?
变频器的?;つJ绞且恢肿晕冶;せ啤5钡缍缌骰蛘咧绷骰芈返缪钩鲇布艹惺艿募奘?,变频器就会自动进入该模式。这就好比一个安全卫士,在设备面临可能的损坏风险时,及时启动防护措施。
二、?;つJ降亩鞣绞?
调制策略与开关频率改变:进入?;つJ胶?,变频器会改变 PWM(脉冲宽度调制)调制策略。PWM 调制是变频器控制输出电压和频率的重要方式,通过改变脉冲宽度来调节输出。在?;つJ较拢庵植呗缘母谋淇梢允贡淦灯鞲玫赜Χ砸斐G榭?。同时,开关频率也会降低??仄德噬婕暗奖淦灯髂诓抗β势骷目囟鞔问系偷目仄德视兄诩跣∑骷乃鸷?,从而避免在过载或过压情况下进一步损坏。例如,在正常运行时,开关频率可能较高以实现精确的电机控制,但在?;つJ较拢吮;つ诓科骷崾实苯档?。
持续时间及作用:?;つJ交嵩诠收戏⑸蟪中?10 秒钟。这一时间段的设置是经过精心考虑的。在这 10 秒内,变频器能够在一定程度上稳定自身状态,重新建立对电动机的***控制。这种机制**提高了变频器的可靠性和耐用性,使得变频器有机会在异常情况发生后恢复正常运行,而不是直接损坏,从而延长了设备的使用寿命。
三、保护模式在起重应用中的特殊情况及禁用方法
起重应用的不适用性:在起重应用中,?;つJ酵ǔ2皇视?。这是因为在这种应用场景下,变频器一旦进入?;つJ?,往往很难自动离开。起重设备的运行特点,如重物的悬挂和移动,使得变频器在?;つJ较挛薹ㄏ裨谄渌τ贸【爸心茄菀谆指凑?刂?。如果一直处于?;つJ剑钡街贫?**,这可能会对起重设备的运行安全和效率产生严重影响,所以这种情况是不被推荐的。
禁用保护模式的方法:如果用户希望在某些特定情况下禁用保护模式,可以通过将参数 P14 - 26(逆变器故障时的跳闸延迟)设为零来实现。这样,当某个硬件极限被超过时,变频器将立即跳闸,而不是进入保护模式。不过,这种设置需要谨慎考虑,因为这意味着变频器在面对异常情况时少了一层自我保护机制,可能会增加设备损坏的风险。