上海大载机电有限公司2025-04-05
一、?;つJ降亩ㄒ?
变频器的保护模式是一种自我?;せ?。当电动机电流或者直流回路电压超出硬件所能承受的极限时,变频器就会自动进入该模式。这就好比一个安全卫士,在设备面临可能的损坏风险时,及时启动防护措施。
二、?;つJ降亩鞣绞?
调制策略与开关频率改变:进入?;つJ胶?,变频器会改变 PWM(脉冲宽度调制)调制策略。PWM 调制是变频器控制输出电压和频率的重要方式,通过改变脉冲宽度来调节输出。在?;つJ较?,这种策略的改变可以使变频器更好地应对异常情况。同时,开关频率也会降低??仄德噬婕暗奖淦灯髂诓抗β势骷目囟鞔问系偷目仄德视兄诩跣∑骷乃鸷?,从而避免在过载或过压情况下进一步损坏。例如,在正常运行时,开关频率可能较高以实现精确的电机控制,但在保护模式下,为了?;つ诓科骷?,会适当降低。
持续时间及作用:?;つJ交嵩诠收戏⑸蟪中?10 秒钟。这一时间段的设置是经过精心考虑的。在这 10 秒内,变频器能够在一定程度上稳定自身状态,重新建立对电动机的***控制。这种机制**提高了变频器的可靠性和耐用性,使得变频器有机会在异常情况发生后恢复正常运行,而不是直接损坏,从而延长了设备的使用寿命。
三、保护模式在起重应用中的特殊情况及禁用方法
起重应用的不适用性:在起重应用中,?;つJ酵ǔ2皇视?。这是因为在这种应用场景下,变频器一旦进入?;つJ?,往往很难自动离开。起重设备的运行特点,如重物的悬挂和移动,使得变频器在?;つJ较挛薹ㄏ裨谄渌τ贸【爸心茄菀谆指凑?刂?。如果一直处于?;つJ?,直到制动被***,这可能会对起重设备的运行安全和效率产生严重影响,所以这种情况是不被推荐的。
禁用?;つJ降姆椒ǎ喝绻没M谀承┨囟ㄇ榭鱿陆帽;つJ剑梢酝ü问?P14 - 26(逆变器故障时的跳闸延迟)设为零来实现。这样,当某个硬件极限被超过时,变频器将立即跳闸,而不是进入保护模式。不过,这种设置需要谨慎考虑,因为这意味着变频器在面对异常情况时少了一层自我?;せ疲赡芑嵩黾由璞杆鸹档姆缦?。
本回答由 上海大载机电有限公司 提供
上海大载机电有限公司
联系人: 姚英利
手 机: 18221569131