上海大载机电有限公司2025-02-12
丹佛斯 TGEX3 热力膨胀阀调节过热度时,需要注意准备工作、调节过程、系统监测和其他特殊方面,以下为你详细介绍:
准备工作
了解系统设计:在调节前,要熟知制冷系统的设计要求,明确系统所需的合适过热度范围。一般而言,过热度设定在 3 - 5℃ ,但具体数值应以系统设计说明书为准。不同的制冷系统,如空调、冷库等,对过热度的要求可能有所差异。
确保系统稳定:启动制冷系统,让其运行一段时间,使各个部件的运行参数相对稳定。只有在系统稳定的状态下进行过热度调节,才能得到准确的结果。通常建议系统运行 15 - 30 分钟后再开始调节操作。
准备测量工具:准备好精度合适的温度计和压力计,用于测量蒸发器出口的制冷剂温度和压力。温度计和压力计的精度会直接影响过热度的计算准确性,因此要定期对测量工具进行校准。
调节过程
缓慢调节螺母:调节膨胀阀的过热度调节螺母时,必须缓慢操作。因为热力膨胀阀的调节具有一定的滞后性,过快调节可能会导致过热度调节过度,使系统运行不稳定。每次旋转调节螺母的幅度不宜过大,一般建议每次旋转 1/8 - 1/4 圈。
等待系统稳定:每调节一次螺母后,要等待一段时间让系统重新达到稳定状态,再进行下一次测量和调节。这个等待时间通常为 5 - 10 分钟,具体时间可根据系统的大小和复杂程度适当调整。
系统监测
关注多参数变化:在调节过热度的过程中,不能晋晋关注过热度这一个参数,还要密切关注制冷系统的其他运行参数,如吸气压力、排气压力、压缩机的电流等。这些参数的变化可以反映系统的整体运行状况,如果某个参数出现异常波动,可能意味着系统存在其他问题。
避免参数异常:如果在调节过程中发现吸气压力过高或过低、排气压力异常升高或降低、压缩机电流过大等情况,应立即停止调节,检查系统是否存在故障,如膨胀阀堵塞、制冷剂泄漏等。
其他注意事项
做好数据记录:详细记录每次调节的情况和测量得到的参数,包括调节螺母的旋转方向和圈数、蒸发器出口的温度和压力、计算得到的过热度等。这些记录有助于后续分析调节过程和判断系统的运行状态。
寻求专业帮助:如果对调节过程不确定或者在调节后系统仍然无法正常运行,建议寻求专业技术人员的帮助。他们具有更丰富的经验和专业知识,能够准确判断问题并进行有效的处理,避免因操作不当导致更严重的问题。
本回答由 上海大载机电有限公司 提供
上海大载机电有限公司
联系人: 姚英利
手 机: 18221569131